11:普通电子产品上使用的氧化锌压敏电阻和防雷产品上使用的氧化锌压敏电阻有什么不同?
答:雷电保护用的氧化锌压敏电阻具有放电电流大,限制电压低,具有较大的能量耐受能力;而普通电子产品上使用的氧化锌压敏感电阻不具备这些特点。
12:电源是否要按照GB50057-94(2000版)设计A、B、C、D四级保护?
答:不是!IEC61643-12(考虑0.8的安全系数)和GB50057-94(2000版)把220/380电源从电源设备处到终端设备的绝缘耐冲击电压额定值分为四级,既A≤6kV、B≤4kV、C≤2.5kV、D≤1.5kV,与保护分级是两回事。为了实现把浪涌电压限制在设备能承受的水平内,分设几级保护完全取决于实际情况。就是说为了能实现把浪涌过电压限制在设备能承受的水平内,
13:选用氧化锌防雷电涌保护器,静态漏电流是否越小越好?
答:不是!反映氧化锌压敏电阻电涌保护器的重要技术指标之一是在多次额定通流后的漏电流变化率,而不是初始漏电流的大小,一个合格的SPD初始漏电流一般不大于40μA。多数国产的电涌保护器,初始漏电流都很小(多数小于5μA),但承受额定通流放电后,漏电流开始增大,并且随着放电次数的增加,漏电流持续增大加,当漏电流增加到一定值时,SPD开始发热,劣化速度变快,极易引起火灾,这是非常危险的!多数进口的电涌保护器初始漏电流都比较大(5-30μA),但经受多次额定通流放电后,漏电流确增加的很少,这是非常重要的指标。漏电流变化大的电涌保护器,安全性、可靠性及使用寿命都较低,漏电流变化率越低,电涌保护器使用的安全性和可靠性以及使用寿命越高。
14:为什么氧化锌压敏电阻防雷电涌保护器,经过放电后,它的压敏电压发生变化?
答:氧化锌压敏电阻在大电流放电状态时,部分晶界层会遭到永久性的破坏,如果遭到破坏的晶界层呈破裂性质,那么压敏电压向-方向(降低方向)发展,漏电流增加的较快;如果遭到破坏的晶界层呈破裂性质,那么压敏电压向+方向(增加方向)发展,漏电流增加的很少,多数进口的氧化锌压敏电阻电涌保护器在大电流放电后,压敏电压向+方向(增加方向)发展,漏电流变化率很小。
15:有的厂家说产品保护绝对可靠,真的是这样吗?
答:这取决于雷电发生的情况,雷击的能量很难估计有多大,可以肯定的说,对于直接落雷,很难有什么保护器能逃脱损坏,厂家的承诺不知有什么依据。保护的可能性一方面来自保护元件,另一方面来自设计方案。事实中,许多保护失败就是因为设计不当引起。从雷电破坏的各性情况看,保护器只能在某种程度上降低雷击损坏的程度,完全杜绝是很难做到的!
16:雷电是怎样形成的?
答:雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。
17:什么叫跨步电压?
答:跨步电压是雷电击中地面物,雷电流泄入大地并在土壤中散流开,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位降,靠近雷击点,电流密度越大,电位降也就越大。如果人站在或行走在落雷点附近,在两脚间的电位降可使雷电流通过两脚和躯干的下部,人就会被击伤。这两脚间的电位降叫"跨步电压"。
18:在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。
答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。
19:什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求?
答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
20:在各类防雷中对引下线和天面网格有什么要求?
答:引下线和天面网格通常用镀锌圆钢不小于φ8。一、二、三类对应引下线间距不大于12米、18米、25米;一、二、三类对应的天面网格5*5平方米(4*6平方米)、10*10平方米(8*12平方米)、20*20平方米(16*24平方米)。 |