机 房 迁 移 细 则 规 范  

标签: 暂无标签
机房整体迁移是弱电布线项目中的一个重要环节,为保证机房设备能够安全、可靠、快速的搬迁,特制定以下工作步骤、注意事项及需求。
一、现场了解客户需求,包括以下事项。
1、搬迁的目的地。
2、搬迁什么设备,是否需要专业人员配合。
3、搬迁日期,时间是白天还是晚上。
二、绘制搬迁前的机房布局图
1、
机房拍照,机柜摆放、设备接线处拍照。
2、
用软件绘制机柜图。
3、
绘制链路连接示意图(数据、语音)。
4、
所有设备的链路查看和示意图制作将由一个人来完成。
5、
绘制完链路机柜图以后,需另一名工程师来重新检查一遍。
6、
需要对方IT确认无误。
三、绘制搬迁后的机房布局图
1、绘制链路连接示意图(数据、语音)。
2、绘制机柜摆放以及电源引入图
3、对方IT确认无误
4、机房拍照以备绘制竣工文档
四、IT设备接线(网络及外设)
1、特殊接口设备连接线做记录,粘贴标签。
2、六类或光纤连接线做记录
3、路由器或交换机连接服务器那块网卡做记录.
4、网线外线连接设备端口做记录
五、IT设备停机前的双方核查(软硬件)
1、检查所有设备是否运行正常。
2、需要对方IT重新启动所有设备。
3、重新启动完所有设备检查是否正常。
4、确认无误正常关机。
六、制作标签及贴标签
1、为所有服务器贴标签。
2、如果有同类型的服务器则在后面用-1的排序方式。
3、特殊连接线也需要贴标签。
4、标签要用专业的打印机制作。
5、如有磁盘柜和可插拔磁盘都需要拔下来粘贴上标签。
七、机房停机操作的顺序
1、对方IT在场。
2、对方IT确认机柜图以及链路图没有问题。
3、本方IT检查所有设备运行正常。
八、IT设备的卸柜
1、所有设备断电。
2、在断开连接线的时候顺便跟链路图对照一下。
3、如有轨道最好还是留在机柜上。
4、所有连接线跟随原设备打包。
5、所有卸下来的设备必需单独打包做标记(包括螺丝,轨道)。
6、由部门经理统一指挥,其他人员听从指挥。
九、IT设备的装箱
1、卸下来的所有设备必须用泡沫布包装。
2、所有打包箱保证设备有足够空间。
3、设备箱最好把原机连接线一块打包。
4、轻拿轻放,打包好以后在箱子外面写上同设备一样的型号。
5、所有打包设备必须有一个人来清点记录。
十、IT设备的搬运
1、搬家公司提供小推车。
2、小推车在摆放设备时必须保证设备放平放稳。
3、每次跟随两名工程师,以保设备在搬运过程中不会发生设备掉或摔。
十一、IT设备的装车及运输
1、设备在装车时要保证轻拿轻放。
2、装车时要有工程师在旁边配合。
3、运输时也得有工程师跟随。
4、所有设备搬运到目的地以后清点对应记录。
十二、IT设备卸运及摆放
1、需要对方工作人员的配合,指定卸载位置。
2、设备卸载下轻拿轻放。
3、卸载后需要一名人员来照看设备。
4、由对方工作人员带领到新的机房。
十三、机柜的摆放及安装
1、按照对方IT或者施工图进行机柜摆放。
2、机柜在搬运时注意里面的轨道。
3、机柜摆放好以后加以固定。
十四、IT设备的拆箱
1、按照机柜图进行拆箱。
2、拆箱时注意里的设备。
十五、IT设备的上架安装
1、按照从下到上。
2、没有拆卸的轨道在检查无误以后再安装。
3、安装大或者重的设备时要多人配合。
4、机架设备螺丝一定要拧紧。
十六、线路连接(包括设备电源线)
1、检查所有连接线完好无损。
2、按照原有示意图连接网络、电源。
3、所有设备安装好以后,检查连接线是否连接原有端口。
十七、IT设备加电系统核查
1、确认所有设备连接线正确。
2、所有设备都是通过UPS。
3、由对方IT来启动所有设备。
十八、IT设备测试
1、系统正常进入。
2、由方IT来启动每台服务器的服务程序。
3、通过PC或着服务器本身来测试服务运行正常。
十九、测试、验收
1、所有设备已经正常运行。
2、测试各种服务程序运行正常。
二十、整理迁移后机房的竣工文档
1、搬迁后的机柜图。
2、搬迁后的链路图。
3、搬迁后的端口对应图。
4、打印机柜链路端口对应图。




上一篇:网络安全入门的16个基本问题!