来源自 “ttlsa”
概述触发器中的表达式使用很灵活,我们可以创建一个复杂的逻辑测试监控,触发器表达式形式如下:
{主机:key.函数(参数)}<表达式>常数,具体的例子,请接着往下走,很简单
Functions函数触发器functions可以引用检索到的值,当前时间或者其他元素。触发器表达式支持的function完整列表请点击官网地址 supported functions
Function参数大多数数值functions可以使用秒来作为参数。你可以使用前缀“#”来表示它有不同的含义Zabbix培训
FUNCTION CALL | 描述 | sum(600) | 600秒内的总和 | sum(#5) | 最新5个值的和 | last函数使用不同的参数将会得到不同的值,#2表示倒数第二新的数据。例入从老到最新值为1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,last(#2)得到的值为9,last(#9)得到的值为2。last函数必须包含参数。
AVG,count,last,min和max函数还支持额外的参数,以秒为单位的参数time_shift(时间偏移量)。例如avg(1h,1d),那么将会获取到昨天的1小时内的平均数据。
[warning]备注:触发器表达式需要使用history历史数据来计算,如果history不可用(time_shift时间偏移量参数无法使用),因此history记录一定要保留长久一点,至少要保留需要用的记录。[/warning]
触发器表达式可以使用单位符号来替代大数字,例如5m替代300,或者1d替代86400,1k替代1024字节等等。监控软件
操作符 优先级 | 操作 | 定义 | 1 | / | 除 | 2 | * | 乘 | 3 | - | 减 | 4 | + | 加 | 5 | < | 小于. 用法如下:
A<B ⇔ (A<=B-0.000001) | 6 | > | 大于. 用法如下:
A>B ⇔ (A>=B+0.000001) | 7 | # | 不等于.用法如下:
A#B ⇔ (A<=B-0.000001) | (A>=B+0.000001) | 8 | = | 等于. T用法如下:
A=B ⇔ (A>B-0.000001) & (A<B+0.000001) | 9 | & | 逻辑与 | 10 | | | 逻辑或 |
触发器示例
示例一
Zabbix实施
触发器说明:
:
host名称
system.cpu.load[all,avg1]:item值,一分内cpu平均负载值
last(0):最新值
>5:最新值大于5
如上所示, 这个主机的监控项,最新的CPU负载值如果大于5,那么表达式会返回true,这样一来触发器状态就改变为“problem”了。
示例二触发器名称: is overloaded
前cpu负载大于5或者最近10分内的cpu负载大于2,那么表达式将会返回true.
示例三触发器名称:/etc/passwd has been changed
使用函数
/etc/passwd最新的checksum与上一次获取到的checksum不同,表达式将会返回true. 我们可以使用同样的方法监控系统重要的配置文件,例如/etc/passwd,/etc/inetd.conf等等。这些zabbix一般都会自带,没带的你自己加上吧。
示例四触发器名称:Someone is downloading a large file from the Internet
使用函数 min:
当前主机网卡eth0最后5分钟内接收到的流量超过100KB那么触发器表达式将会返回true
示例五触发器名称:Both nodes of clustered SMTP server are down
Zabbix配置
当smtp1. 和smtp2. 两台主机上的SMTP服务器都离线,表达式将会返回true.
示例六触发器名称:Zabbix agent needs to be upgraded
使用函数str():
开源监控软件
如果当前zabbix agent版本包含beta8(假设当前版本为1.0beta8),这个表达式会返回true.
示例七触发器名称:Server is unreachable
Zabbix安装
如上表达式表示最近30分钟zabbix. 这个主机超过5次不可到达。
示例八触发器名称:No heartbeats within last 3 minutes
使用函数 nodata():
tick为Zabbix trapper类型,首先我们要定义一个类型为Zabbix trapper,key为tick的item。我们使用zabbix_sender定期发送数据给tick,如果在3分钟内还未收到zabbix_sender发送来的数据,那么表达式返回一个true,与此同时触发器的值变为“PROBLEM”。
示例九触发器名称:CPU activity at night time
使用函数 time():
只有在凌晨0点到6点整,最近5分钟内cpu负载大于2,表达式返回true,触发器的状态变更为“problem”
示例十触发器名称:Check if client local time is in sync with Zabbix server time
使用函数 fuzzytime():
主机MySQL_DB当前服务器时间如果与zabbix server之间的时间相差10秒以上,表达式返回true,触发器状态改变为“problem”
示例十一触发器名称:Comparing average load today with average load of the same time yesterday (使用 time_shift 时间偏移量参数).
This expression will fire if the average load of the last hour tops the average load of the same hour yesterday more than two times.
Hysteresis(迟滞,滞后)简单的说触发器状态转变为problem需要一个条件,从problem转变回来还需要一个条件才行。一般触发器只需要不满足触发器为problem条件即可恢复。明白了么?不明白就看例子吧。
有时候触发器需要使用不同的条件来表示不同的状态,举个官网很有趣的例子:机房温度正常稳定为15-20°,当温度超过20°,触发器值为problem,直到温度低于15°才会接触警报,异常会解除。别整这些没用的,我们看实例.
为了达到这个效果,我们需要使用如下触发器表达式:
示例1触发器名称:Temperature in server room is too high
如上有两个小括号,前面一个表示触发异常的条件,后面一个表达式表示解除异常的条件。
注意:宏变量 {TRIGGER.VALUE}将会返回当前触发器的值
示例2触发器名称:Free disk space is too low
Problem: 最近5分钟剩余磁盘空间小于10GB。(异常)
Recovery: 最近10分钟磁盘空间大于40GB。(恢复)
简单说便是一旦剩余空间小于10G就触发异常,然后接下来剩余空间必须大于40G才能解除这个异常,就算你剩余空间达到了39G(不在报警条件里)那也是没用的,有意思不!
想做Nagios,iTop各种交流的,可以进入开源监控工具Nagios交流 QQ群号 :476809427
|